Omklassifisering av utstyr/vedlikehold

Spurt 20:48 - 18.10.2003 av Roald Sjursen|Siste svar 13:38 - 11.11.2003 av Roald Sjursen

Roald Sjursen

Når EExde motorer i sone 2 område blir omklassifisert til EExn.
Hvilke krav stilles det da til vedlikehold av utstyret?
Er det riktig å sammenligne denne motoren med andre EExn motorer?
Er det sertifikatkrav på denne motoren nå, da den ikke er i henhold til standarder som f.eks IEC 60079-15?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
Ex grunnleggende

Kurset gir deg grunnleggende teoretisk kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder slik at du skal kunne arbeide på en sikker måte. Les mer.

Svar (2)

Forumleder

Postet 9:34 - 20.10.2003
Denne motoren må utstyres med et nytt merkeskilt som forteller at det er en Ex n motor. Dette merkeskiltet skal i utgangspunktet leveres av produsenten av motoren og ledsages av en erklæring om samsvar. Normen for Exn utstyr er IEC 60079-15, og må som minimum samsvarserklæres i hht. denne. (ref Fusex forskriften)
Motoren skal vedlikeholdes etter denne normen.
Dersom merkeskiltet ikke skiftes må den vedlikeholdes etter normen for Exd og e.

Roald Sjursen

Postet 13:38 - 11.11.2003
Hva er kravet for vedlikehold av den nye Exn-motoren?

Når motoren var Exd kunne den innvendig være ""mindre bra"", men flammespaltene beskyttet mot spredning til omgivelsene.
Når samme motoren blir Exn og ikke flammespaltene vedlikeholdes. Hva er det da som beskytter mot spredning til omgivelsene?

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.