Oppvarming og EX

Spurt 14:17 - 15.11.2005 av Thor|Siste svar 10:07 - 23.11.2005 av Halvor Kaasa

Thor

Hvilken metode er best egnet til å foreta oppvarming i et EX område, (innedørs laboratorie)?
Varmekabel? Ventilasjon?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
Ex grunnleggende

Kurset gir deg grunnleggende teoretisk kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder slik at du skal kunne arbeide på en sikker måte. Les mer.

Svar (4)

K

Postet 16:53 - 15.11.2005
Ex varmeovn ( ribberørsovn ) må gjøre susen. Husk krav til jordfeilbryter maks 300mA

Forumleder

Postet 7:15 - 16.11.2005
Vær også klar over at det er sonen som avgjør hvilken beskyttelse art som er tillatt brukt.

kjell morten

Postet 15:05 - 16.11.2005
hvor står kravet om jordfeilbryter på maks 300 ma, hvis det er et tn - anlegg

Halvor Kaasa

Postet 10:07 - 23.11.2005
Det står på side 90 punkt 422.3.7 i NEK 400 2002. Dette gjelder bare områder med brannfare på grunn av bearbeidede eller lagrede materialers egenskaper.