Mitt spørsmål er hvorfor noen klassifiserer med T1-T6 i sine "EC-Type examination certificate" (ATEX sertifikat). Det burde jo holde med å skrive T6, så forstår man at det kan brukes i alle områder med tanke på overflatetemperatur. I sertifikatet så står det: II 1 G EEx ia IIC T6-T1. Er det andre hensyn som tas i betraktning siden det skrives slik?
Kurset gir deg grunnleggende teoretisk kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder slik at du skal kunne arbeide på en sikker måte. Les mer.
Hei,
Det kan være flere grunner til det: Man kan for eksempel ha økt Tamb ved høyere T-klassifisering. Eller man kan tillate høyere prosesstemperatur (rørtemperatur) dersom man har en høyere T-klassifisering. Dette skal alltid stå oppgitt i sertifikatet. Så du må lese hele sertifikatet for å se hva grunnen er til at man har definert hele T-området.
Mvh,
Eric
Eric har helt rett i at det er mange grunner til at produsentene oppgir flere T-klasser på utstyret, og når det gjelder ATEX utstyr skal dette komme klart frem av bruksanvisning/dokumentasjon på utstyret.
Jeg kan legge til at jeg har sett utstyr som i utgangspunktet har en T6 klassifisering, men der det var oppgitt T1-T6. Målet med å oppgi det slik er å understreke at man kan benytte utstyret for alle T-klasser, men det skulle være helt unødvendig å gjøre det slik.
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.