Overtrykk kontrollrom

Spurt 7:54 - 10.1.2014 av Morten Br|Siste svar 10:45 - 13.1.2014 av Forumleder

Morten Br

Kan du gi meg ref. til forskrift i NEK 420 ang overtrykk kontrollrom mot ex sone 1 , den som krever 25 Pa (o.25 mbar) overtrykk
Helpful answer marked by forum leaderLøst
Ex grunnleggende

Kurset gir deg grunnleggende teoretisk kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder slik at du skal kunne arbeide på en sikker måte. Les mer.

Svar (1)

Forumleder

Postet 10:45 - 13.1.2014
For landanlegg sier installasjonsnormen i NEK 420 (60079-14) i pkt 13.4.1.1 at man skal benytte kravene i norm 60079-13. I denne er kravet til overtrykk spesifisert i pkt 8.4.
For offshoreanlegg står kravet til overtrykk i 61892-7 pkt 8.4.2.

Det er ingen forskrifter, altså paragrafer knyttet opp mot lovverket, som sier noe om dette. Kun punkter i normene (standardene).