Overtrykksrom, utgang i grenseskille sone 1 og 2

Spurt 12:33 - 28.8.2001 av Per Chr.|Siste svar 13:05 - 29.8.2001 av Forumleder

Per Chr.

Man har ett overtrykksrom plassert i grenseskille mellom sone 1 og 2 området. Områdekart tegner opp grensen mot sone 1 slik at den ene langsiden og 1/3 part av endevegger er plassert i sone 1, resten i sone 2. Dør/utgang på endevegg er tegnet inn i sone 2, maks en halv meter fra inntegnet grenseskille til sone 1.
Er det slik at man i teorien slipper sluse mellom uteområdet og overtrykksrom p.g.a. at inngang grenser til sone 2 og ikke fra sone 1?
Føler at dette er å tøye strikken litt langt, men er dette svaret?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
Ex grunnleggende

Kurset gir deg grunnleggende teoretisk kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder slik at du skal kunne arbeide på en sikker måte. Les mer.

Svar (3)

Forumleder

Postet 13:20 - 28.8.2001
Når det gjelder overtryksrom, er minimumskravet til overtrykk 0,25 mBar ihht IEC 60079-13 (overtryksrom). Hvis man har et rom uten sluse vil dette overtrykke kunne falle til under minimums grense, og da skal man få en alarm for utstyr som ikke i seg selv er i Ex utførelse. Så denne løsningen vil ikke være noen god løsning.

Per Chr.

Postet 14:25 - 28.8.2001
Takk for svar, men ett av pkt. jeg lurte på var følgende :
Det er etter hva jeg kjenner til ikke lov å gå fra ett sikkert område til sone 1 område uten sluse, selv om det er overtrykks vakt/varsling og nedstengning.
Utgang til sone 2 er etter hva jeg kjenner til lov å entre fra sikkert område uten sluse, men med varsling og nedstengning som Du viste til.

Sone 2 området i dette tilfellet er så nært sone 1 området at det er vanskelig å se fornuften ved å plassere døråpning akkurat på den rette siden av sone skillene, dvs at dør er plassert ca. 0,5 m fra sone 1. Er teorien slik at man kan tillate dette?

Forumleder

Postet 13:05 - 29.8.2001
4.6.2 Et lukket område med direkte åpning til et sone 2 område anses ikke som eksplosjonsfarlig dersom:

a) åpningen er utstyrt med en selvlukkende gasstett dør som åpnes innover i det ikke-eksplosjonsfarlige området, og

b) ventilasjonen er slik at luftstrømmen med døren åpen er fra det ikke-eksplosjonsfarlige området til sone 2 området, og

c) tap av ventilasjon gir alarm på en bemannet stasjon.


4.6.3 Et lukket område med direkte åpning til et sone 1 område anses ikke som eksplosjonsfarlig dersom alle følgende krav er oppfylt:

a) åpningen er utstyrt med to selvlukkende gasstette dører som danner en luftsluse;

b) det lukkede området har ventilasjonsovertrykk i forhold til det eksplosjonsfarlige området;

c) tap av ventilasjonsovertrykk gir alarm på en bemannet stasjon.

Dersom ventilasjonsarrangementet for det tiltenkte ikke-eksplosjonsfarlige området anses som tilstrekkelig av rette myndighet med tanke på å unngå enhver inntrengen av gass fra en sone 1, kan de to selvlukkende dørene som danner en luftsluse erstattes av en enkel selvlukkende gasstett dør som åpnes innover i det ikke-eksplosjonsfarlige område, og som ikke har noen mekanisme som kan holde den i åpen stilling.

Dette er hentet fra IEC 61892-7

Konklusjon:
Det normale vil være å ha en luftsluse fra overtryksrommet ut i sone 1, men hvis man har tillstreklig kapasitet på ventilasjonsanlegget kan man benytte en selvlukkende dør, hvis dette blir godkjent av OD i deres tilfelle.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.