Hei
Vi har en kontroll container med overtrykk. Det har stått en panelovn i Ex p delen tilkoblet stikkontakt som går av ved gass, brann eller tap av overtrykk, men nå har vi fått beskjed om at det ikke er godkjent. Og må da inn med en EX ovn, problemet er da å få strøm til den. Ville det vært godkjent å koble en gummikabel til den og så i stikkontakten? Huset på Ex ovnen er Ex d under 2L.
Kurset gir deg grunnleggende teoretisk kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder slik at du skal kunne arbeide på en sikker måte. Les mer.
Hei.
Har litt lite informasjon til å gi et fullgodt svar, men er det en Ex d kapsling, så er det viktig at kabelinnføringen (Nippelen) er Ex d, og at kabelen er tett nok/ lang nok til type Ex d nipplel (Se IEC 60079-14), og at kabelen oppfyller krav i IEC 60079-14. Skal den kobles med stikkontakt i Ex område, er det viktig at denne og er i Ex utførelse for området den skal stå i.