Ovn i EX p container

Spurt 10:17 - 9.1.2025 av Marra|Siste svar 12:40 - 24.1.2025 av Sverre Isaksen

Marra

Hei

Vi har en kontroll container med overtrykk. Det har stått en panelovn i Ex p delen tilkoblet stikkontakt som går av ved gass, brann eller tap av overtrykk, men nå har vi fått beskjed om at det ikke er godkjent. Og må da inn med en EX ovn, problemet er da å få strøm til den. Ville det vært godkjent å koble en gummikabel til den og så i stikkontakten? Huset på Ex ovnen er Ex d under 2L.

Helpful answer marked by forum leaderLøst
Ex grunnleggende

Kurset gir deg grunnleggende teoretisk kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder slik at du skal kunne arbeide på en sikker måte. Les mer.

Svar (1)

Sverre Isaksen

Forumleder
Postet 12:40 - 24.1.2025
Instructor contact card

Hei.


Har litt lite informasjon til å gi et fullgodt svar, men er det en Ex d kapsling, så er det viktig at kabelinnføringen (Nippelen) er Ex d, og at kabelen er tett nok/ lang nok til type Ex d nipplel (Se IEC 60079-14), og at kabelen oppfyller krav i IEC 60079-14. Skal den kobles med stikkontakt i Ex område, er det viktig at denne og er i Ex utførelse for området den skal stå i.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.