Pakning

Spurt 12:25 - 18.3.2020 av Håvard|Siste svar 14:03 - 18.3.2020 av Sverre Isaksen

Håvard

Er det spesielle krav til bruk av materiale i en gummilist til døren på et skap som står med overtrykk (med nitrogengass) inne i et ex-område? Må det f.eks. være antistatisk e.l.?

Helpful answer marked by forum leaderLøst
Ex grunnleggende

Kurset gir deg grunnleggende teoretisk kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder slik at du skal kunne arbeide på en sikker måte. Les mer.

Svar (1)

Sverre Isaksen

Forumleder
Postet 14:03 - 18.3.2020
Instructor contact card

Det kan godt hende. Jeg ville sett i dokumentasjonen til skapet, eller evt. kontaktet leverandør.

Det er generelle krav til max overflateareal på ikke ledende flater i Ex områder i IEC 60079-14:2013 pt.6.5 (installasjonskrav) og i IEC 60079-0:2017 Generelle krav til utstyr i Eksplosjonsfarlig område (for produsent), her er det også krav om at produsent dokumenterer materialopplysninger på ikke metallisk utstyr som pakninger etc.