Hei,
I sertifikatet til en panel PC står det følgende: Ex || 3 G Ex nA ||C T5 Gc.
Så lurer jeg litt på "Gc" i dette tilfellet? Leste igjennom 16.2.1 uten at jeg ble klokere.
Videre, i dette tilfelle er utstyret godkjent for Sone 2, altså Ex nA? Ved valg av for eksempel en strømforsyning, må denne være i samsvar med sertifikatet, altså at alt utstyr har samme sertifikat eller kan man velge en hvilken som helst strømforsyning?
Mvh Morten A. Kjær
Kurset gir deg grunnleggende teoretisk kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder slik at du skal kunne arbeide på en sikker måte. Les mer.
Hei,
G "Gass" og c er EPL-nivået på utstyret. EPL = Equipment Protection Level, "c" tilsvarer sone 2. ("a" sone 0, "b" Sone 1)
Det er med siden det er IEC standarder som benyttes for merking av utstyr, og Internasjonalt følger man ikke ATEX, dermed får man ikke med ATEX kategori 3 merkingen ( Ex II 3 G) som også betyr Sone 2.
Regner med du må benytte original strømforsyning, sjekk i brukerveiledningen eller med leverandør.
Hei igjen,
Takker for raskt svar og god forklaring :)
Bare hyggelig :)