Kan man montere en standard panelovn inne i en overtrykkskontainer, godkjent for zone 1?
Kurset gir deg grunnleggende teoretisk kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder slik at du skal kunne arbeide på en sikker måte. Les mer.
Hei Asle,
Tusen takk for spørsmålet, og din interesse for faget.
Dersom overtrykkscontaineren brukes offshore, er det gjerne selskaper som velger å følge bransjestandarden NORSOK. I dette tilfellet er det NORSOK Z-015 som kan gjelde for dette midlertidige utstyret.
En overtrykkscontainer kan inneholde tennkilder.
Det er viktig at brukerne av overtrykkscontaineren ikke ødelegger EX-barrieren, det vil si at containeren har overtrykk for å hindre at potensiell eksplosjonsfarlige ytre atmosfære trenger inn i containeren. Dette skal varsles ADVARSEL TRYKKOVERVÅKET ROM HOLD DØREN LUKKET.
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.