Parallellkobling i egensikre kretser, C og L beregninger

Spurt 7:17 - 24.4.2012 av Erling Johan Eggen|Siste svar 9:14 - 28.6.2012 av Forumleder

Erling Johan Eggen

Hei, NEK 420 nevner parallell og seriekoblingsregler for strøm og spenning når flere egensikre kretser kobles sammen. Dette er jo grunnleggende elektroteknikk.

Men, når det kommer til kapasitans og induktans ser jeg ikke noen forklaring. Hvordan beregner vi dette? Ved f.eks smarttransmittere koblet i multidrop (typisk for meteringsystemer offshore)blir transmitterne, og dermed kablene også, parallellkoblet.

Beregner man ekvivalent induktans med 1/L = 1/L1 + 1/L2 osv og summerer kapasitansene? Eller er det andre beregningsregler som praktiseres?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
Ex grunnleggende

Kurset gir deg grunnleggende teoretisk kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder slik at du skal kunne arbeide på en sikker måte. Les mer.

Svar (1)

Forumleder

Postet 9:14 - 28.6.2012
I de fleste tilfeller legges verdiene på kabel og feltutstyr (C Og L) sammen for å dekke værst tenkelige forhold. Det tas heller ikke hensyn til at verdiene utlikner hverandre, men betraktes sepparat som to verdier.
Dette gjelder ikke i et feltbus system etter ""FISCO"" metoden, hvor det er spesielle regler som gjelder.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.