Pasivt utstyr

Spurt 10:42 - 3.9.2008 av H|Siste svar 19:43 - 4.9.2008 av Forumleder

H

Hei hva menes det med at verdier ikke må overstige.
1,5V
100mA
25mW
Menes det her spenningsfallet over komponenten, strømen i kretsen og den avgitte efekten fra den passive komponeten?
Hvis du da har en bryter i felt, betyr det at du da må ha en barriere som ikke slipper mer en 1,5 v gjennom, da du ved åpen bryter har tilnærmet allt spenningsfall i loopen over bryteren?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
Ex grunnleggende

Kurset gir deg grunnleggende teoretisk kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder slik at du skal kunne arbeide på en sikker måte. Les mer.

Svar (1)

Forumleder

Postet 19:43 - 4.9.2008
Definisjon av passivt utstyr er veldig godt beskrevet i NEK 420 i normen IEC 60079-14. Jeg anbefaler at du tar en titt der.