Passiv komponent i Exe-boks

Spurt 8:30 - 26.9.2024 av LOPREST|Siste svar 9:16 - 30.9.2024 av Sverre Isaksen

LOPREST

Hei, jeg er kommet i en diskusjon om bruk av en klemme for avsetting av skjerm til PE-jord i en Exe-boks. Er det krev til at denne passive komponenten, som er laget i samme materiale som boksen skal være sertifisert?

https://www.trainor.no/assets/forum/Sadel-for-skjerm-790-108.jpg
Helpful answer marked by forum leaderLøst
Ex grunnleggende

Kurset gir deg grunnleggende teoretisk kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder slik at du skal kunne arbeide på en sikker måte. Les mer.

Svar (1)

Sverre Isaksen

Forumleder
Postet 9:16 - 30.9.2024
Instructor contact card

Alle termineringer i Ex "e" skal være Ex "e" godkjent, også jord, evt. originale jordskruer som er i boksen fra produsent. Det er viktig at også jordforbindelser ikke er løse, så ikke evt. jordfeilstrømmer skaper gnist.