Skal signalbrytere levert og montert i et
Eex eid skap(som igjen plasseres i sone 2)forsynes via barrierer?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
Ex grunnleggende

Kurset gir deg grunnleggende teoretisk kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder slik at du skal kunne arbeide på en sikker måte. Les mer.

Svar (1)

Forumleder

Postet 7:47 - 26.11.2004
Alt passivt utstyr som er plassert i Ex område skal forsynes via en eller annen form for egensikker barriere.
Dersom disse bryterene står plassert i en Ex d kapsling ser jeg ikke helt behovet av å bruke egensikkre kretser.