Potensialutgjevning i Ex områder mhp f.eks glassert itstyr

Spurt 10:54 - 16.7.2015 av Morten Bråthen|Siste svar 6:20 - 23.7.2015 av Henning Staff

Morten Bråthen

Hei.

Finnes det noen rettledning for hvordan vi legger opp og utgjevner potensialforskjell på f.eks glassert utstyr i Ex områder. Flenser , rør, reaktorer osv er glass emaljert og kan være plassert i stålkonstruksjoner. Noen steder er det en blanding av glassemaljert og stål.

Helpful answer marked by forum leaderLøst
Ex grunnleggende

Kurset gir deg grunnleggende teoretisk kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder slik at du skal kunne arbeide på en sikker måte. Les mer.

Svar (1)

Henning Staff

Postet 6:20 - 23.7.2015

Utjevning av potensialforskjeller skal gjøres for å forhindre at det oppstår gnister mellom deler med forskjellig potensiale.

Dersom et utstyr er 100% glassemaljert så er det vel også pr definisjon isolert, og da kan ikke jeg se at det er behov for potensialutjevning.

Dersom glassemaljen kun er delvis bør/må de uisolerte delene potensialutjevnes.

Jeg må påpeke at jeg har lite kjennskap til slikt utstyr, og du bør konferere med leverandør og ikke minst bruksanvisning for å avklare de faktiske behovene.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.