Hei

Vi har problemer med å få godkjent Potmeter som simple apparatus. Har alltid brukt dette i tidligere applikasjoner med Pepperl& Fuchs Barriere type KFD2-PT2-Ex1. Potmeteret er 5 Kohm
med resistansbane av konduktiv plast.

Så vidt meg bekjent er potmeter en resistiv komponent som hverken lagrer eller genererer energi.

mvh

Geir Eiesland Maritime Hydraulics
Helpful answer marked by forum leaderLøst
Ex grunnleggende

Kurset gir deg grunnleggende teoretisk kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder slik at du skal kunne arbeide på en sikker måte. Les mer.

Svar (1)

Forumleder

Postet 12:29 - 28.10.2003
I den gjeldende EN 50020 normen er potensiometer nevnt spesielt som eksempel på passivt utstyr.
Såvidt vi kan bringe på det rene er det ikke endret noe på dette i IEC 60079-11.
I allefall er det helt klart at de krav som må oppfylles for å klassifisere et utstyr som passivt utstyr fører til at potensiometer klart er nettop dette.

Så vidt vi vet er heller ikke samordningen av disse normene gjennomført (enda).

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.