Power supply for IS barrierer

Spurt 10:46 - 8.8.2006 av Knut Olaussen|Siste svar 7:18 - 25.8.2006 av Forumleder

Knut Olaussen

Hei
Er det krav til at minus på power supply skal være jordet når passive barrierer benyttes, eller kan det benyttes power supply hvor pluss og minus flyter?
Knut
Helpful answer marked by forum leaderLøst
Ex grunnleggende

Kurset gir deg grunnleggende teoretisk kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder slik at du skal kunne arbeide på en sikker måte. Les mer.

Svar (3)

Forumleder

Postet 11:09 - 8.8.2006
Supplyen kan være med jordet minus, med jordet pluss eller med power flytende i forhold til jord. Til et system med jordet minus bruker man som regel en enkanals barriere og en tokanals dersom powersupply flyter i forhold til jord.

Knut

Postet 13:36 - 8.8.2006
Jeg tenker mere på et panel med mange barrierer. Alle barrierene er forsynt fra en felles supply som flyter i forhold til jord.
Barrierene er av forskjellig type, jeg finner det litt unaturlig at power supplyen ikke har jordet minus, men det kan hende det er slik det skal være?

Forumleder

Postet 7:18 - 25.8.2006
Dette er gjerne annleggspesifikt og kan være forskjellig fra anlegg til anlegg.
I dette tilfelle er det sikkert valgt et system hvor power er flytende i forhold til jord potensialet.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.