Profibuskabel i EX-d kapsling igjennom kompound nippel

Spurt 11:42 - 3.8.2015 av Geir|Siste svar 5:57 - 5.8.2015 av Ole Ronny Andersen

Geir

Hei.

Vi har en Ex-d kapsling der det går inn en profibuskabel igjennom en Ex-d nippel. Nippelen er av typen compound. Profibuskablen går hel igjennom nippelen som om det var en "through gland", compounden er stappet rundt "i hullet" og ikke rundt lederne siden kablen ikke er avmantlet i nippelen. Er dette tillatt?

Har bilder av dette men fant ingen måte å legge de ved.

Setter pris på ett hurtig svar.

Takk for hjelpen.

Helpful answer marked by forum leaderLøst
Ex grunnleggende

Kurset gir deg grunnleggende teoretisk kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder slik at du skal kunne arbeide på en sikker måte. Les mer.

Svar (1)

Ole Ronny Andersen

Postet 5:57 - 5.8.2015

Jeg ville ha sett på bruksanvisningen for gjennomføringen. Ellers mener jeg at i denne typen gjennomføring skal armeringen i kabelen fungere slik at den holder igjen kabel ved eksplosjon. Jeg mener derfor at armeringen skal derfor være terminert i gjennomføringen.