Prov. utstyr

Spurt 9:03 - 18.10.2004 av Harald|Siste svar 11:57 - 27.10.2004 av Forumleder

Harald

Hvilke krav stilles det til prov. EX utstyr vedr. tidsintervall på sjekk/vedlikehold av utstyret. Hvis f.eks en provosorisk ex tavle er sjekket ut og funnet ok hvor lenge kan den ligge på lager før den må sjekkes igjen ?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
Ex grunnleggende

Kurset gir deg grunnleggende teoretisk kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder slik at du skal kunne arbeide på en sikker måte. Les mer.

Svar (1)

Forumleder

Postet 11:57 - 27.10.2004
For og etablerer en fornuftig vedlikeholdsfrekvens så må man ta hensyn til de ytre påkjenninger utstyret blir utsatt for. Når utstyret ligger på lager og er preservert for denne situasjonen vil normalt sett ikke være nødvendig med noe spesielt vedlikehold. Når da utstyret igjen skal tas i bruk, må det foretas en kontroll av utstyret. Ellers så står det i punkt 4.3.2 i NEK 420 IEC 60079-17 og underpunkt b, at flyttbart elektrisk utstyr skal underkastes hyppigere inspeksjon enn fastmontert. Det står at dette materiell skal sjekkes/kontrolleres nøye vær 12 mnd.