Er det behov for en barriere i loopen når et pt 100 element (3-leder) som står i ex sone kobles direkte til en i/o modul eller er dette ikke nødvendig. Tenker at så lenge kapslingen til pt 100 elementet er Ex e kan vi kalle dette for "simple apparatus". I/O modulen til pls'en måler endringer i motstanden på pt 100 elementet, men er denne spenningen høy nok til å kunne gi en gnist?
Kurset gir deg grunnleggende teoretisk kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder slik at du skal kunne arbeide på en sikker måte. Les mer.
Hei.
Pt 100 element kan kun defineres som "Simple Appartatus" dersom det er del av en egensikker (Ex i) krets beskyttet av barriere. Ref IEC 60079-14:2024 pt. 6.14.11.1