PT 100 med transmitter i Ex e boks

Spurt 7:31 - 3.1.2013 av Ole Kristian|Siste svar 13:06 - 15.4.2013 av Henning Staff

Ole Kristian

Hei.
Ser det til tider dukker opp krav om at det skal monteres PT100 følere i tillegg til mekaniske kapillar baserte termostater (TSH) og temperaturbegrensere (TSHH) i koblingsboksen på Ex e sertifiserte heatere.
Argumentet er at signalene skal brukes i prosesstyringsøyemed, men alikevel kan det være at det ytres et ønske om at de skal kobles og fungere som TSH og TSHH.

Hvordan stiller dette seg med transmittere for PT 100 føleren?
Kan den monteres i f.eks. ""Hodet"" i en PT 100 føler som igjen står inne i en Ex e kapsling?
Eller må ledningene fra en PT 100 føler kun legges på rekkeklemmer i Ex e kapslingen, og transmitteren plasseres i styreskap i ""safe area""?
Er en transmitter for PT 100 å regne som en ""barriere""?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
Ex grunnleggende

Kurset gir deg grunnleggende teoretisk kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder slik at du skal kunne arbeide på en sikker måte. Les mer.

Svar (4)

Jens

Postet 17:03 - 17.1.2013
Trur det letteste er og ha en barriere som er i ""safe area"". Og transmitteren plasseres i en exe boks. men her er det viktig å være sikker på at utgangen til transmitteren er egensikker, samt at transmitteren har riktig ex-klassifisering.

Ole Kristian

Postet 7:58 - 18.1.2013
En PT100 sensor med Ex i sertifikater - og en Ex i sertifisert transmitter - som begge monteres og kobles etter produsentens instruksjoner i en Ex e kapsling, skal da gå greit slik jeg tolker det.

Jens

Postet 13:33 - 18.1.2013
Med det er viktig at den mates fra en barriere i safe area, og at utgangen til transmitteren er egensikker.

Henning Staff

Postet 13:06 - 15.4.2013
De foregående svarene med å benytte Ex i godkjent transmitter med foranstående barriere gir tilsynelatene svaret på hvordan man løser problemstillingen, MEN man glemmer da et avgjørende grunnleggende forhold med Ex utstyr... Man har ikke lov til å modifisere sertifisert utstyr uten at modifiseringen allerede er beskrevet i sertifikatet, eller at utstyret resertifiseres etter modifikasjonen!

Dersom utstyret ikke er i henhold til det behovet dere har, må dere sjekke om en eventuell modifikasjon er innenfor spesifikasjonene i den eksisterende sertifiseringen. Alternativt må dere få utstyret resertifisert. Uansett må dere gå via en instans som sikkert kan gi et klart svar på hvordan dere skal løse utfordringen.

Eventuelt kan dere kjøpe inn nytt utstyr som dekker behovet uten behov for modifiseringer...

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.