PT100 element i ex-sone

Spurt 13:13 - 2.7.2015 av Eivind Hammer|Siste svar 21:52 - 7.7.2015 av Henning Staff

Eivind Hammer

Noen leverandører hevder at PT100 elementer i en ex-sone (sone 1 i dette tilfellet) går som et simple device. Stemmer dette? hva kreves av sertifikater for dette?Vil uansett sette opp en barriere for dette.
Helpful answer marked by forum leaderLøst
Ex grunnleggende

Kurset gir deg grunnleggende teoretisk kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder slik at du skal kunne arbeide på en sikker måte. Les mer.

Svar (1)

Henning Staff

Postet 21:52 - 7.7.2015

Det stemmer at PT100 elementer kan benyttes som simple apparatus i en egensikker krets.

Det kreves ingen sertifikater, men en kompetent person må gå god for at dette faktisk er en simple apparatus som er i henhold til kravene i normen IEC/EN 60079-11, og lage et verifikasjonsdokument på dette.

Og bare så det ikke er noen tvil, man MÅ benytte en barriere ved bruk av simple apparatus.