Har en CMP Atex Exe drainplug med U-sertifikat som skal installeres i en Exe boks. Atex sertifikat på Exe boks inkluderer ikke denne type drainplug. I utgangspunktet kan ikke denne drainplug da installeres i denne Exe boks uten at det foretas en oppdatering av sammensstillingssertfikat/tillegg. Er noen kjent med at det finnes unntak for drainplug og hvor finner jeg dette skrevet?
Kurset gir deg grunnleggende teoretisk kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder slik at du skal kunne arbeide på en sikker måte. Les mer.
Hei,
Det står ingenting spesifikt om pustenipler/ drain plug/ breather gland i NEK EN IEC 60079-14:2014, men havner under fellesbetegnelsen "Glands" i kapittel10. Dersom det ikke er spesielt krav fra sertifiseringen av koblingsboksen om type pustenippel, for eksempel hvis sertifikatet slutter med "X" og dette er beskrevet under "Special conditions for safe use", så er det ingenting i veien for å montere pustenippel. Det er viktig at du passer på at IP-graden opprettholdes, og at den er installert i henhold til bruksanvisning, og da som regel på laveste punkt av boksen. At pustenippelen har en "U" bak sertifikatreferansen betyr bare at denne er en "Komponent" på samme måte som for eksempel en rekkeklemme. Pustenippel eller andre tiltak er viktig hvis det er fare for kondens i koblingsboksen.
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.