Ref. til kurs hos dere april 2003. Var det slik at røranlegg ikke lenger er tillatt å bruke ?
Jeg har et anlegg med en mengdemåler (Ex ""p"") der transmitter er tilkoblet med en ""anakondaslange"".
Denne måleren skal demonteres og monteres på nytt. Har jeg lov til å gjøre det?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
Ex grunnleggende

Kurset gir deg grunnleggende teoretisk kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder slik at du skal kunne arbeide på en sikker måte. Les mer.

Svar (1)

Forumleder

Postet 6:53 - 15.1.2004
Når forskriften snakker omm røranlegg menes det røranlegg med stoppbokser og forseglinger som er en integrert del av beskyttelsearten, som regel Exd. En ""anakondaslange"" som du nevner er vel å betrakte som en ren mekanisk beskyttelse av en kabel. Det er selfølgelig tillatt og beskytte kabelen.