Hei, i en installasjon fikk vi komentar ang. bruk av "RESIDUAL CURRENT CIRCUIT BREAKER" for utstyr installer i ATEX definert omrode. Hvor i ATEX standarder fins det krav til å bruke/beskyte utstyr med RCCB <300mA?
Kurset gir deg grunnleggende teoretisk kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder slik at du skal kunne arbeide på en sikker måte. Les mer.
Av "Ex krav" står blant annet dette i NEK EN IEC 60079-14:2014 Kap 7: "Elektriske kretser og utstyr skal være beskyttet mot de eksplosjonsfarlige virkningene av kortslutning, overbelastning og jordfeil. Beskyttelsesutstyr skal være slik at auto-gjeninnkobling forhindres."
I henhold til FEL og NEK 400 er det krav til 30 mA jordfeilvern ved beskyttelse av liv og helse mot elektrisk sjokk, ref. avsnitt 415.1 i NEK 400:2022. For annen beskyttelse (brannbeskyttelse, tidligere benevnt som brannbryter) er 300 mA jordfeilvern benyttet (f. eks. i landbruk skal alle kurser ha jvf på 300 mA eller lavere).
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.