Rekkeklemmer i Ex e kapsling

Spurt 9:57 - 20.3.2018 av Ole Kristian|Siste svar 7:03 - 21.3.2018 av Sverre Isaksen

Ole Kristian

Når det gjelder rekkeklemmer i Ex e kapsling - så lurer jeg på om det er noen forskjeller i kravene til kabling mot disse, i forhold til om det er skruklemmer eller innstikksklemmer når det gjelder sikring/fastsetting av kabel?Holder det med kabelnippelen og normal kabelforlegning?Selvfølgelig forutsetter jeg at Ex e kapsling, kabelnipler og rekkeklemmer har de nødvendige Ex sertifiseringer.

Helpful answer marked by forum leaderLøst
Ex grunnleggende

Kurset gir deg grunnleggende teoretisk kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder slik at du skal kunne arbeide på en sikker måte. Les mer.

Svar (5)

Sverre Isaksen

Postet 11:38 - 20.3.2018

Krav til installasjon finner du i IEC 60079-14:2014, pt. 10.3 omhandler "tilkobling av kabler til utstyr", her er kabelklemmer anbefalt så nær nippelen som praktisk mulig innenfor 300mm fra kabelnippel. Grunnen til dette er at de fleste Ex e nipler ikke oppfyller uttrekkstest beskrevet i IEC 60079-0:2011 pt A.3.1.4

Ole Kristian

Postet 12:10 - 20.3.2018

Takk for svar.Leste standarden nå - og fikk bekreftet svaret ditt, men sitter igjen med et lite spørsmål:Vil det allikevel være forskjeller i anbefalingen om strekkavlastning i forhold til om kabelen inn til kapslingens nipler er fast forlagt, eller om den er bevegelig?

Sverre Isaksen

Postet 12:40 - 20.3.2018

Når det gjelder bevegelig kabel er det krav til kabelen beskrevet i IEC 60079-14:2014 pt. 9.3.3 og 9.3.4

Kan ikke se at 60079-14:2014 pt. 10.3 gir noe unntak for bevegelig kabel, det man bør følge her dersom klammer ikke er hensiktsmessig vil være dette:

"...Tilkoblingen av kabler til elektrisk utstyr skal skje ved hjelp av kabelnipler som passer til den type kabel som brukes, og skal opprettholde beskyttelsesintegriteten til den aktuelle beskyttelsestypen.."

Ole Kristian

Postet 12:52 - 20.3.2018

Min vurdering er at det foreligger et lite "tolkningsmonn" her, og jeg tror nok ganske sikkert at min problemstilling lar seg løse innenfor dette.Så takk igjen for svar.

Sverre Isaksen

Postet 7:03 - 21.3.2018

Om det ikke er "tolkningsmonn", så er det i hvert fall åpent for å velge alternative løsninger. For å si det enkelt, dersom kabelen vris eller dras ut av nippelen slik at tilkoblingene løsner, så har man ikke fulgt normen. Ref. sitat i forrige svar, det vil påvirke "beskyttelsesintegriteten" da man ikke tillater gnister i Ex e kapslinger.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.