Henning,
Nå har det dukket opp flere som etterspør det å kunne bruke ikke-sertifiserte disconnect/knivklemmer i koblingsbokser, uavhengig om det skal være til Ex d eller Ex i utstyr. I og med at klemmer er en passiv komponent så må man likevel gjøre en risikovurdering for dette. Men dersom ansvaret ligger på sluttbruker for å montere boksen med klemmer så kan jeg vel svare noe ala: Ja, det kan brukes men du må risikovurdere kretsen og bruken av ikke-sertifiserte klemmer og ansvaret ligger på deg?
I en Ex d kapsling vil bruk av ikke-sertifiserte klemmer være akseptabelt under forutsetting av at innholdet er på plass ved sertifisering.
I en Ex i krets så kan termineringene anses som passiv komponent (simple apparatus) og er da akseptable å benytte så fremt man skriver et verifikasjonsdokument som viser til relevante krav, og at klemmene overholder disse kravene. Merk da at man må påse at klemmene overholder kravene også når kniven står i utkoblet posisjon.
Det er den som forestår installasjonen (ansvarlig installatør) som skal påse at disse kravene overholdes, og det kan godt være sluttbruker anleggseier som står for dette på eget anlegg.
Er det slik at hvis rekkeklemmene skal være i en egensikker krets så må de være Ex i-sertifisert og da trengs det ikke egen dokumentasjon på disse? Hva om en har rekkeklemmer som er Ex e-sertifisert?
I utgangspunktet så må alt utstyr som skal benyttes i en Exi krets være godkjent for dette.Det betyr at det enten må være sertifisert for det, eller falle under definisjonen til simple apparatus (enkle apparater) og ha en dokumentasjon på dette.
Når det gjelder bruk av Exe sertifiserte klemmer er nok praksis at disse benyttes uten en formell dokumentasjon på at de kan anses som simple apparatus.Ettersom simple apparatus skal vurderes mot alle relevante krav i 60079-0 "Generelle krav" som også er et krav for Exe rekkeklemmer, så er det ikke behov for videre vurdering og dokumentasjon mot dette.Videre så skal simple apparatus vurderes mot alle relevante krav i 60079-11, men kravet til Exe terminaler er nok strengere enn disse kravene og det er derfor ikke behov for grundigere vurderinger her heller.
Av denne grunn så er det ikke formelt riktig å benytte Exe rekkeklemmer i en Exi krets, når de mangler dokumentasjon på at de er simple apparatus, men i praksis så har det liten betydning ettersom de er sertifisert i henhold til likeverdige krav.
Takk for et godt svar.
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.