Rekkeklemmer og barrier

Spurt 18:06 - 15.5.2014 av Eric|Siste svar 10:14 - 2.1.2017 av Linn Beathe Esborg

Eric

Har fått litt forskjellige svar når eg har spurt forskjellige produsenter av Ex utstyr så derfor tenker eg å ta det opp her. Si at man har en power barriere med Ex ib utgang. Siden barrieren typisk står i ett skap (sikkert område) er det ønskelig å wire mellom barrierene og til dedikerte rekkeklemmer. Må man då ha Ex sertifiserte rekkeklemmer dersom spenning skal fra disse klemmene og ut i felt? Eller kan man feks bruke disconnect klemmer som ikke er Ex sertifisert?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
Ex grunnleggende

Kurset gir deg grunnleggende teoretisk kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder slik at du skal kunne arbeide på en sikker måte. Les mer.

Svar (6)

Forumleder

Postet 12:06 - 16.5.2014
Ettersom rekkeklemmer er en passiv komponent (simple apparatus) kan man under visse forutsetninger benytte seg av klemmer som ikke er Ex sertifisert. En rekkeklemme kan ikke generere eller lagre energi og den oppfyller derfor første, men ikke nødvendigvis alle, krav til slike komponenter.

Selv om en rekkeklemme er passiv så betyr ikke det at den ikke kan påvirke Ex i kretsen negativt, eller utgjøre fare i form av statisk elektrisitet eller liknende. Ulempen med å benytte seg av passiv komponentbegrepet for å ta i bruk ikke Ex sertifisere klemmer, er at du som bruker må kartlegge og dokumentere at klemmene er trygge å benytte i kretsen. De fleste brukere ønsker å slippe å ha et slikt ansvar, og de benytter derfor Ex i sertifiserte klemmer.

Dersom du er kompetent til å gjøre en slik sikkerhetsvurdering, og dokumenterer denne, så kan du gjerne benytte ikke Ex sertifiserte klemmer. (Men mange leverandører anbefaler ikke dette da de er usikre på den nødvendig kompetansen.)

Eric

Postet 9:10 - 10.10.2016

Henning,

Nå har det dukket opp flere som etterspør det å kunne bruke ikke-sertifiserte disconnect/knivklemmer i koblingsbokser, uavhengig om det skal være til Ex d eller Ex i utstyr. I og med at klemmer er en passiv komponent så må man likevel gjøre en risikovurdering for dette. Men dersom ansvaret ligger på sluttbruker for å montere boksen med klemmer så kan jeg vel svare noe ala: Ja, det kan brukes men du må risikovurdere kretsen og bruken av ikke-sertifiserte klemmer og ansvaret ligger på deg?

Henning Staff

Postet 7:34 - 14.10.2016

I en Ex d kapsling vil bruk av ikke-sertifiserte klemmer være akseptabelt under forutsetting av at innholdet er på plass ved sertifisering.

I en Ex i krets så kan termineringene anses som passiv komponent (simple apparatus) og er da akseptable å benytte så fremt man skriver et verifikasjonsdokument som viser til relevante krav, og at klemmene overholder disse kravene. Merk da at man må påse at klemmene overholder kravene også når kniven står i utkoblet posisjon.

Det er den som forestår installasjonen (ansvarlig installatør) som skal påse at disse kravene overholdes, og det kan godt være sluttbruker anleggseier som står for dette på eget anlegg.

Linn Beathe Esborg

Postet 11:55 - 28.12.2016

Er det slik at hvis rekkeklemmene skal være i en egensikker krets så må de være Ex i-sertifisert og da trengs det ikke egen dokumentasjon på disse? Hva om en har rekkeklemmer som er Ex e-sertifisert?

Henning Staff

Postet 9:23 - 2.1.2017

I utgangspunktet så må alt utstyr som skal benyttes i en Exi krets være godkjent for dette.Det betyr at det enten må være sertifisert for det, eller falle under definisjonen til simple apparatus (enkle apparater) og ha en dokumentasjon på dette.

Når det gjelder bruk av Exe sertifiserte klemmer er nok praksis at disse benyttes uten en formell dokumentasjon på at de kan anses som simple apparatus.Ettersom simple apparatus skal vurderes mot alle relevante krav i 60079-0 "Generelle krav" som også er et krav for Exe rekkeklemmer, så er det ikke behov for videre vurdering og dokumentasjon mot dette.Videre så skal simple apparatus vurderes mot alle relevante krav i 60079-11, men kravet til Exe terminaler er nok strengere enn disse kravene og det er derfor ikke behov for grundigere vurderinger her heller.

Av denne grunn så er det ikke formelt riktig å benytte Exe rekkeklemmer i en Exi krets, når de mangler dokumentasjon på at de er simple apparatus, men i praksis så har det liten betydning ettersom de er sertifisert i henhold til likeverdige krav.

Linn Beathe Esborg

Postet 10:14 - 2.1.2017

Takk for et godt svar.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.