Rekkeklemmer til IS

Spurt 7:31 - 27.3.2015 av J|Siste svar 9:54 - 27.3.2015 av Forumleder

J

Hei!

Jeg har et spørsmål angående bruken av blå rekkeklemmer for IS signaler.

Er det slik at dette er et påbud? Og kan man bruke blå rekkeklemmer for NON-IS?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
Ex grunnleggende

Kurset gir deg grunnleggende teoretisk kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder slik at du skal kunne arbeide på en sikker måte. Les mer.

Svar (1)

Forumleder

Postet 9:54 - 27.3.2015
Nei det er ikke påbudt å bruke blå klemmer på IS kretser, MEN det er et krav om at IS kretser skal identifiseres tydelig.
Se 60079-14 pkt.12.2.3 (i NEK 420) for landanlegg, og 61892-7 pkt. 7.15.3 og 7.15.4 for offshoreanlegg.

Det er lov å benytte blå klemmer til andre formål, blant annet N-leder er et eksempel på dette, MEN man MÅ ha tydelig merking slik at det ikke er fare for å blande eller ta feil av IS og NON-IS kretser.