Remote I/O i sone 2

Spurt 8:35 - 18.2.2020 av Jan Morten Alver|Siste svar 10:13 - 2.3.2020 av Sverre Isaksen

Jan Morten Alver

Hei,

Har ett Remote I/O PLS rack som er godkjent for å stå i sone 2, merket Ex-n(Ex-ia). Racket mates med 24VDC fra sikker sone og alle typer I/O kanaler er i Ex-i utførelse.

Planlegger med at utstyret skal installeres i en rustfrikapsling i materiale AISI316L og med IP 66.

Er det krav til at selve kapslingen må være Ex sertifisert?

Er det krav til at hele kapslingen med ferdig utstyr skal sertifiseres?

Mvh

J.M.Alver

Helpful answer marked by forum leaderLøst
Ex grunnleggende

Kurset gir deg grunnleggende teoretisk kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder slik at du skal kunne arbeide på en sikker måte. Les mer.

Svar (1)

Sverre Isaksen

Forumleder
Postet 10:13 - 2.3.2020
Instructor contact card

Hei,

dersom dette skal produseres etter ATEX krav (Europa - bortsett fra skip) stiller ikke ATEX krav til sertifisering av sone 2 utstyr (Kategori 3), men det må skrives en samsvarserklæring (Declaration of Conformity) med ATEX og relevante standarder.

Skal dette leveres internasjonalt eller til skip, og følge IECEx, så må det sertifiseres med innhold av sertifiseringsorgan.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.