Repperasjon av Exp kapsling

Spurt 8:51 - 19.1.2023 av Kjell Oluf Johansen|Siste svar 17:47 - 7.2.2023 av Sverre Isaksen

Kjell Oluf Johansen

For ca 2 år siden ble det oppdaget at Exp kapslingen på eksportpumpene her på Valhall var lekk p.g.a korrosjon.

Dette ble "reparert" i første omgang med Gaffateip, litt senere med Belsona.

Det står slik fremdeles.

Spørsmålet er om det er låvlig å tette en Exp kapsling på en slik måte ( man klarer å opprettholde trykket ).

Har bilder av de reparerte områdene hvis ønskelig.

Helpful answer marked by forum leaderLøst
Ex grunnleggende

Kurset gir deg grunnleggende teoretisk kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder slik at du skal kunne arbeide på en sikker måte. Les mer.

Svar (1)

Sverre Isaksen

Forumleder
Postet 17:47 - 7.2.2023
Instructor contact card
Reparasjon av Ex utstyr skal gjøres i henhold til IEC 60079-19 av registrert Ex verksted. Definisjonen på "Reparasjon" i IEC 60079-19:2011+A1 2015 Pt. 3.2 er "handling som tilbakefører et defekt utstyr til fullstendig driftsmessig stand og som samsvarer med relevant norm". For en Ex p kapsling vil dette være standardene IEC 60079-0 og IEC 60079-2 dersom kapslingen ikke er for gammel. Selvfølgelig er det bedre å tette kapslingen enn å ikke gjøre noe dersom disse pumpene må være i drift, men det er noen flere krav i standardene som slagfasthet og material typer, etc. Send gjerne bilder: sverre.isaksen@trainor.no

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.