Har man anledning til å resertifisere en eldre EExd- kapsling som ikke er ATEX-godkjent?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
Ex grunnleggende

Kurset gir deg grunnleggende teoretisk kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder slik at du skal kunne arbeide på en sikker måte. Les mer.

Svar (1)

Forumleder

Postet 7:22 - 17.6.2008
Dersom det er snakk om en reparasjon med påfølgende resertifisering så skal utstyret tilbakeføres til en tilstand hvor det tilfredstiller den normen det ble sertifisert i henhold til. altså den normen som ble brukt på sertifiserings tidspunktet. Hvis Fusex forskriften ikke var trådt i kraft på det tidspunktet kan det resertifiserers og brukes som før.