Hei,
Jeg trenger en liten oppfriskning her. Er vanlig 1/4w motstander å regne som passive komponenter i en Ex kapsling?
Jeg har et skap med forskjellig utstyr i med merking:
Ex de ib [ia] [ib] IIC Gb T4Ex de ib [ia] [ib] mb IIC Gb T4
Så lurer jeg på om jeg kan montere motstander på klemmene i skapet, uten at det er beskrevet i sertifikatet til kapslingen.
På forhånd takk
Vidar Øverås
Kurset gir deg grunnleggende teoretisk kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder slik at du skal kunne arbeide på en sikker måte. Les mer.
Komponenter, også motstander, er bare å regne som passive komponenter dersom de inngår i en Exi krets med foranstående barriere. Som et utgangspunkt kan du derfor ikke montere motstander på klemmene uten at de da står i en Exi krets, eller at skapet i seg selv gir Ex-beskyttelsen.
PS. Jeg vet at enkelte selskaper har nedtegnet en standard der ende-motstander benyttes for oppkobling av signaler på midlertidig utstyr, og at disse monteres i en Exe boks uten foranstående barriere. Dette er ikke i henhold til internasjonale krav, men anleggseier har med sine interne retningslinjer gått god for en slik løsning, men må da også ta ansvaret for at dette er en sikker løsning.
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.