Restspenning på utstyr i uklassifisert område

Spurt 13:39 - 22.8.2013 av Tormod K|Siste svar 11:48 - 7.10.2013 av Henning Staff

Tormod K

Skal søke om godkjenning for plassering av utstyr som ikke har noen EX-godkjenning i et uklassifisert område. Det er vel såvidt jeg har forstått krav om at utstyret ved nedstengning på Rød ESD skal gjøres strømløst momentant.

På utstyret sitter det et kretskort som regulerer diverse parametre, og på dette kretskortet er det bl.a kondensatorer o.l. som potensielt vil kunne inneholde en restspenning en stund etter at tilførselen er blitt kuttet.

Er det godkjent om jeg regner ut største mulige kapasitans i disse kondensatorene, for så kontrollere at energien i disse ikke er stor nok til å utgjøre noen fare i forhold til antennelse av gass?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
Ex grunnleggende

Kurset gir deg grunnleggende teoretisk kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder slik at du skal kunne arbeide på en sikker måte. Les mer.

Svar (1)

Henning Staff

Postet 11:48 - 7.10.2013
Ettersom dette ikke er Ex utstyr og skal plasseres utenfor Ex område så reguleres ikke dette av Ex regelverket. Kan dessverre ikke hjelpe deg med denne problemstillingen på dette forumet.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.