Hei, har dere noen tips hvem som kan utføre en risikovurdering ved bruk av ikke-Ex-kalkulator i klassifisert område?
Kurset gir deg grunnleggende teoretisk kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder slik at du skal kunne arbeide på en sikker måte. Les mer.
Kompetent person med dokumentert kompetanse, hva kompetansen består av er opp til ansvarlig person anlegget. For ikke-Ex utstyr som skal tas med i Ex område skal det være utført dokumentert risikovurdering omfattende passende trening, prosedyrer og kontroller. Mer om kompetansekrav finner du i IEC 60079-17: 2013 Annex B, om "fitness for purpose assessment" i Annex C. Vurdering gjøres med referanse til relevante NEK/ EN/ IEC standarder, minimum IEC 60079-0 som er generelle krav til alt Ex utstyr.