Risikovurdere bruk av ikke-Ex-kalkulator i klassifisert område

Spurt 7:04 - 8.3.2021 av Mats Michelsen|Siste svar 8:33 - 8.3.2021 av Sverre Isaksen

Mats Michelsen

Hei, har dere noen tips hvem som kan utføre en risikovurdering ved bruk av ikke-Ex-kalkulator i klassifisert område?

Helpful answer marked by forum leaderLøst
Ex grunnleggende

Kurset gir deg grunnleggende teoretisk kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder slik at du skal kunne arbeide på en sikker måte. Les mer.

Svar (1)

Sverre Isaksen

Forumleder
Postet 8:33 - 8.3.2021
Instructor contact card

Kompetent person med dokumentert kompetanse, hva kompetansen består av er opp til ansvarlig person anlegget. For ikke-Ex utstyr som skal tas med i Ex område skal det være utført dokumentert risikovurdering omfattende passende trening, prosedyrer og kontroller. Mer om kompetansekrav finner du i IEC 60079-17: 2013 Annex B, om "fitness for purpose assessment" i Annex C. Vurdering gjøres med referanse til relevante NEK/ EN/ IEC standarder, minimum IEC 60079-0 som er generelle krav til alt Ex utstyr.