Varmekabel kan installeres i Ex sone 1 med "kontrollert design" i henhold til 60079-30-1. Da må man ha en "temperature limiter device", en sikkerhetstermostat. Denne skal "operate independently from the temperature controller".
Vi undersøker muligheten for å bruke en Siemens safety-PLS hvor arbeidstermostaten med sin temperatursensor kobles til vanlig RTD analog inngangskort og logikken til denne ligger i det vanlige PLS-programmet. I en safety PLS kjøres vanlig PLS-program og Safety-programmet separat, og safety-programmet kjøres på en spesiell og sikker måte*. Safety-PLSen er godkjent opp til SIL-nivå 3. I Safety-programmet vil logikken til sikkerhetstermostaten ligge, og temperatursensoren inn er koblet via egen safety-IO kort. Men disse to kontrollerne ligger altså i samme fysiske komponenten. Styringen av varmekabelen er via safety utgangskort og kontaktor. ( SIL nivå 1).
Er noen som har kjennskap til om dette er en metode som blir brukt og om dette kan regnes som en selvstendig temperatur-kontroller i henhold til 60079-30-1?
* Safety-programmet kjøres to ganger – på ulike tidspunkter og med to forskjellige interne metoder – slik at enhver intern feil fører til et avvik som umiddelbart setter systemet i en sikker tilstand.
Kurset gir deg grunnleggende teoretisk kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder slik at du skal kunne arbeide på en sikker måte. Les mer.
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem?
Logg inn
Du har for øyeblikket ikke mulighet til å poste innlegg.
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.