I forbindelse med utskifting av en snart 20 år gammel VSD, har jeg fått spørmål om samsvarserklæring fra kunde. Motoren og treviklingstransformatoren skal beholdes.
Motoren er en Ex P motor med med tripp på høy temperatur i viklinger og lagre og ved tap av purging. Det er også tilbakemelding fra purgesystemet før oppstart.
Jeg klare ikke å finne at det er krav til samsvarserklæring på motor og VSD samlet for å opprettholde EX sertifiseringen av motoren.
Har dere noen kommentarer til dette?
Kurset gir deg grunnleggende teoretisk kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder slik at du skal kunne arbeide på en sikker måte. Les mer.
Det er ikke noe absolutt krav på en Ex 'p' motor at det skal være samsvarserklæring på motor og VSD samlet fra fabrikant. Det henvises riktignok til at dette er et alternativ til dokumentasjon på systemet i henhold til NEK EN 60079-14:2014 (i NEK 420A:2016) pkt. 11.4.1 a), men slik du beskriver systemet så anser jeg pkt. 11.4.1 b) for å være det som er aktuelt.
Merk dog at pkt. 11.4.1 b) sier at det skal dokumenteres at temperaturstyringen fungerer tilfredsstillende, og det er et krav til denne installasjonen (som for alle andre elektriske installasjoner) at det utarbeides en samsvarserklæring på installasjonen.Det er altså uansett krav til samsvarserklæring, men i dette tilfellet som installasjon fra installatøren, og ikke som produkt fra produsent.
Takk for hjelpen. Det var som jeg trodde, men ikke klarte å finne.