Segregering av IE til felt EXI instrument

Spurt 9:04 - 21.10.2014 av Frode|Siste svar 10:36 - 21.10.2014 av Forumleder

Frode

Heisann

Er det lov å bruke ""felles"" screen fra en multi core kabel og dermed laske ut til felt instrumentene(Exi) fra en EX koblings boks?

Alle kretsene i Multi core kabelen er IS.
Helpful answer marked by forum leaderLøst
Ex grunnleggende

Kurset gir deg grunnleggende teoretisk kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder slik at du skal kunne arbeide på en sikker måte. Les mer.

Svar (1)

Forumleder

Postet 10:36 - 21.10.2014
Dersom man benytter en multicore kabel med felles screen vil denne være screen for alle instrumentsløyfene i denne kabelen. Når man så separerer de enkelte sløyfene ut til hvert instrument må da screen i alle disse separate kablene kobles til den ene felles screen.