Spurt 10:48 - 21.10.2014 av Steffen|Siste svar 11:34 - 21.10.2014 av Forumleder

Steffen

Hei,
Er det noe krav om at IS earth skal segregeres fra en IS krets intern i et skap? 50mm fra IS earth til IS rekkeklemmer f.eks.
Helpful answer marked by forum leaderLøst
Ex grunnleggende

Kurset gir deg grunnleggende teoretisk kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder slik at du skal kunne arbeide på en sikker måte. Les mer.

Svar (1)

Forumleder

Postet 11:34 - 21.10.2014
Nei, det eneste kravet er at det skal være minimum 3mm krypstrømsavstand eller fritt luftrom fra bart metall på en Ex i terminal til et jordpotensiale.

Legg til svaret ditt