Separasjon, IS og non IS ledere i kabinett

Spurt 13:05 - 10.6.2016 av Knut Myrvang|Siste svar 12:10 - 13.6.2016 av Henning Staff

Knut Myrvang

Hei.

Ser kravet med min 50mm mellom is og non is termineringer.

Hva med ledere i kabinett, kan ikke finne kravet om sparasjon her.

Hvor står det og hva er kravet til forlegning av IS ledere med separasjon til vanlige ledere i kabinett?

Helpful answer marked by forum leaderLøst
Ex grunnleggende

Kurset gir deg grunnleggende teoretisk kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder slik at du skal kunne arbeide på en sikker måte. Les mer.

Svar (1)

Henning Staff

Postet 12:10 - 13.6.2016

Kravet til 50mm avstand gjelder mellom de elektrisk ledende (uisolerte) deler av IS terminaler og tilstøtende NON-IS terminaler, og har med fare for krypstrøm/overslag mellom kretsene.

Mellom lederne er det ikke fare for krypstrøm ettersom de er helisolert, og det er derfor ikke et tilsvarende standardkrav som går på antall mm, men det er krav til separasjon som anført i NEK EN 60079-14:2014 (i NEK 420:2016) pkt. 16.2.2.5.2.Man må også påse at grunnleggende beskyttelse mot innstråling av elektromagnetisk energi unngås, som anført i grunnleggende krav til Exi kretser i samme norm pkt. 16.1, og i grunnleggende krav til installasjon av kabler og ledninger i pkt. 16.2.2.5.1.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.