Hei.
Ser kravet med min 50mm mellom is og non is termineringer.
Hva med ledere i kabinett, kan ikke finne kravet om sparasjon her.
Hvor står det og hva er kravet til forlegning av IS ledere med separasjon til vanlige ledere i kabinett?
Kurset gir deg grunnleggende teoretisk kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder slik at du skal kunne arbeide på en sikker måte. Les mer.
Kravet til 50mm avstand gjelder mellom de elektrisk ledende (uisolerte) deler av IS terminaler og tilstøtende NON-IS terminaler, og har med fare for krypstrøm/overslag mellom kretsene.
Mellom lederne er det ikke fare for krypstrøm ettersom de er helisolert, og det er derfor ikke et tilsvarende standardkrav som går på antall mm, men det er krav til separasjon som anført i NEK EN 60079-14:2014 (i NEK 420:2016) pkt. 16.2.2.5.2.Man må også påse at grunnleggende beskyttelse mot innstråling av elektromagnetisk energi unngås, som anført i grunnleggende krav til Exi kretser i samme norm pkt. 16.1, og i grunnleggende krav til installasjon av kabler og ledninger i pkt. 16.2.2.5.1.