Sertifikat for sammenstilling av flere Ex godkjente enheter

Spurt 7:39 - 31.3.2023 av Ludvig Bjarkli Verbeke|Siste svar 6:43 - 19.4.2023 av Sverre Isaksen

Ludvig Bjarkli Verbeke

Stilles det noen krav for at man må ha et sammenstillings sertifikat utsendt av godkjent tredjepart dersom man feks leverer et "brett/boks/skap" av godkjent utstyr som er koblet sammen? Si feks man leverer en plate hvor det sitter påmontert og oppkoblet noen koblingsbokser & trykktransmittere, begge disse er godkjente uten U sertifikat og det dokumenteres med wiring, hvordan specific conditions of use er tatt hensyn til og brukt riktige glands. Trenger man da et ekstra sertifikat for sammenstillingen?

Helpful answer marked by forum leaderLøst
Ex grunnleggende

Kurset gir deg grunnleggende teoretisk kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder slik at du skal kunne arbeide på en sikker måte. Les mer.

Svar (2)

Sverre Isaksen

Forumleder
Postet 12:55 - 18.4.2023
Instructor contact card
Hei Ludvig,

Skal prøve å gi så ryddig svar som mulig, da ATEX Guidelines utgitt av EU beskriver dette på en veldig kompleks måte, her finner du dokumentet i sin helhet: https://ec.europa.eu/docsroom/documents/52840



Utdrag fra ATEX Guidelines 4th Edition §44 side 49:



"In the case of an assembly consisting of different compliant pieces of equipment as defined by Directive 2014/34/EU which were previously placed on the market by different manufacturers these items of equipment have to conform with the Directive, including being subject to proper conformity assessment, CE-marking, etc. The manufacturer of the assembly may presume conformity of these pieces of equipment and may restrict his own risk assessment of the assembly to those additional ignition and other relevant hazards (as defined in Annex II) which become relevant because of the final combination. If there are additional ignition hazards, a further conformity assessment of the assembly regarding these additional risks is necessary. Likewise, the assembler may presume the conformity of components which are accompanied by a written attestation of conformity issued by their manufacturer (Article 6(2)) (see also section § 74 on obligations of manufacturers).



Note that the manufacturer's own risk assessment does not necessarily preclude the use of notified bodies in the applicable conformity assessment procedure(s).



Utdrag fra ATEX Guidelines 4th Edition §44 Tabell side 53 som er dokumentasjon dere skal lage dersom produktet følger beskrivelsen i tabellen:



a) identification of the items in the assembly that are ATEX equipment in their own right, and which have been separately assessed;

b) instructions for installation and use, sufficient to ensure that resulting assembly complies with all relevant EHSRs of Directive 2014/34/EU."



Jeg tolker det slik at dersom dere kun har benyttet ATEX godkjent utstyr og montert i henhold til leverandørens beskrivelse, og gjort en risikovurdering på at sammenstillingen ikke skaper noen nye tennkilder, ikke trenger å bruke 3dje part for å sertifisere sammenstillingen, men må lage en samsvarserklæring på dette, med beskrivelse av alt utstyret dere har brukt med tegninger og beskrivelse av "spesielle betingelser" og henvisning til hvilke standarder det er montert i henhold til a) og en installasjonsanvisning, bruksanvisning som gjør at sammenstillingen fortsatt oppfyller ATEX krav. b)

Forutsetter at dere har den riktige kompetansen til å kunne vurdere at sammenstillingen ikke skaper noen nye tennkilder, dere bør ha oversikt over generelle krav i IEC 60079-0 (For eksempel materialvalg), Mekanisk utstyr i ISO 80079-36 (Har en fin oversikt med eksempler på tennkildevurdering) og Sammenstillinger i IEC TS 60079-46.

Sverre Isaksen

Forumleder
Postet 6:43 - 19.4.2023
Instructor contact card
Hei Ludvig,

Skal prøve å gi så ryddig svar som mulig, da ATEX Guidelines utgitt av EU beskriver dette på en veldig kompleks måte, her finner du dokumentet i sin helhet: https://ec.europa.eu/docsroom/documents/52840



Utdrag fra ATEX Guidelines 4th Edition §44 side 49:



"In the case of an assembly consisting of different compliant pieces of equipment as defined by Directive 2014/34/EU which were previously placed on the market by different manufacturers these items of equipment have to conform with the Directive, including being subject to proper conformity assessment, CE-marking, etc. The manufacturer of the assembly may presume conformity of these pieces of equipment and may restrict his own risk assessment of the assembly to those additional ignition and other relevant hazards (as defined in Annex II) which become relevant because of the final combination. If there are additional ignition hazards, a further conformity assessment of the assembly regarding these additional risks is necessary. Likewise, the assembler may presume the conformity of components which are accompanied by a written attestation of conformity issued by their manufacturer (Article 6(2)) (see also section § 74 on obligations of manufacturers).



Note that the manufacturer's own risk assessment does not necessarily preclude the use of notified bodies in the applicable conformity assessment procedure(s).



Utdrag fra ATEX Guidelines 4th Edition §44 Tabell side 53 som er dokumentasjon dere skal lage dersom produktet følger beskrivelsen i tabellen:



a) identification of the items in the assembly that are ATEX equipment in their own right, and which have been separately assessed;

b) instructions for installation and use, sufficient to ensure that resulting assembly complies with all relevant EHSRs of Directive 2014/34/EU."



Jeg tolker det slik at dersom dere kun har benyttet ATEX godkjent utstyr og montert i henhold til leverandørens beskrivelse, og gjort en risikovurdering på at sammenstillingen ikke skaper noen nye tennkilder, ikke trenger å bruke 3dje part for å sertifisere sammenstillingen, men må lage en samsvarserklæring på dette, med beskrivelse av alt utstyret dere har brukt med tegninger og beskrivelse av "spesielle betingelser" og henvisning til hvilke standarder det er montert i henhold til a) og en installasjonsanvisning, bruksanvisning som gjør at sammenstillingen fortsatt oppfyller ATEX krav. b)

Forutsetter at dere har den riktige kompetansen til å kunne vurdere at sammenstillingen ikke skaper noen nye tennkilder, dere bør ha oversikt over generelle krav i IEC 60079-0 (For eksempel materialvalg), Mekanisk utstyr i ISO 80079-36 (Har en fin oversikt med eksempler på tennkildevurdering) og Sammenstillinger i IEC TS 60079-46.
Forutsetter at dere har riktig kompetanse for å gjøre risikovurdering på at sammenstillingen ikke skaper noen nye tennkilder, standarder dere bør ha kontroll på er:

IEC 60079-14 - Krav til design, valg og utførelse i Ex områder
IEC 60079-0 - Generelle krav til blant annet materialvalg i Ex områder
IEC/ ISO 80079-36 - Generelle krav til mekanisk utstyr i Ex områder (her finner dere blant annet eksempler på tennkildevurdering)
IEC TS 60079-46 - En teknisk standard om sammenstillinger i Ex områder

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.