hei
Jeg har en en EXde koblingsboks. I e-delen av selve koblingsboksen er det allerede en exde-nødstopp og en exde-signalampe montert og dette er sertifisert fra de som laget boksen. Men jeg ønsker en ekstra exde-signallampe installert i e-delen av boksen før den skal installeres i felt.
Jeg mener jeg kan bore et hull og sette inn en ekstra exde signallampe uten at jeg må ha noen ny sertifisering. Men hva sier dere til dette?
Kurset gir deg grunnleggende teoretisk kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder slik at du skal kunne arbeide på en sikker måte. Les mer.
For å få lov til å endre på et Ex utstyr så kreves det at endringen allerede er godkjent under sertifiseringsprosesen. Alt annet er uautorisert modifikasjon og gjør at utstyret må resertifiseres. Når det er sagt så kan en slik "enkel" endring relativt lett resertifiseres, men man MÅ gjennomgå prosessen allikevel.
For å finne ut om du kan gjøre en slik endring bør du sjekke bruksanvisningen på utstyret for å finne ut om den allerede er godkjent for å montere flere signallamper. Dersom dette ikke er beskrevet anbefaler vi å ta kontakt med leverandøren for å avklare.
tusen takk for så raskt og godt svar :)