Signal-jord, Ex

Spurt 11:27 - 22.4.2008 av Martin|Siste svar 12:10 - 8.5.2008 av Forumleder

Martin

Iflg det jeg vet skal egensikre kretser (instrumenetr som er ia/ib) ha egen jord som er separert fra PE slik at evt jordstrømmer ikke skal kunne gi potendringer og gnister i disse kretsene (ISE - Intrinsically Safe Earth).

Hva med øvrige instrumenter (f.eks. EEx d),MÅ de også ha separat jord (IE)?
eller er det bare anbefalt å ikke bruke samme jord som PE (motore etc) i tavler?

Har tilgode å se at anlegg der det er trukket separat jord for PE, IE og ISE fra forsyning og til tavler, har dere kommentarer til det?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
Ex grunnleggende

Kurset gir deg grunnleggende teoretisk kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder slik at du skal kunne arbeide på en sikker måte. Les mer.

Svar (10)

l

Postet 10:59 - 29.4.2008
tenker du på målingsinstrument?

l

Postet 16:57 - 29.4.2008
mulig jeg missforstår spørsmålet .
men mener du om du kobler en ""spare leder "" slik som på exi kretser?

Hvist så trenger du ikke dette for EXd utførelse
for dette er ""kraftkabler"".utført i exd utførelse. derfor kobles de som vanlig til PE skap.


Exi

Martin

Postet 10:10 - 30.4.2008
Nei, jeg mener ikke måleinstrument. Jeg mener sensorer montert i systemet som trykktransmitetre, temerpaturtransmittere osv. Hvis disse er egensikre (ia/ib) skal de ha separat jord og ikke kobles til PE, fordi evt. jordfeil kan forplante seg til disse instrumentene og forårsake gnister.

l

Postet 11:07 - 30.4.2008
ja ville satt på screen flyter i boksen. koblet andre ende til is jord.
Transmittere er utsatt for støy på målesignaler derfor bruker en screen til å fjerne støy.

jordinger...

Postet 16:23 - 30.4.2008
På plattformer er det helt vanlig med disse tre jordingssystemene.. PE (vanlig jording), IE (instrumentjord for ikke egensikre kretser) og IS/ISE (instrumentjord for egensikre kretser)..
Det er ikke krav til PE-jord på kabler under 50 volt. Men hvis de ligger sammen eller for nær andre kabler som fører spenninger over 50 volt så er det krav til denne PE-jord også.. Eller hvis du skal ha en instrumentkabel inn i en exd-boks (exd-nippel med pressring) så er det PE-jorden som festes i nippelen, og instrumentjord kobles eller flyter inni boksen/utstyret.. Derfor har mange instumentkabler to jordingsskjermer, en PE-skjerm(armering) og en instrumentskjerm. Disse jordingene har bare ett felles punkt på plattformen med samme potensial. Etter dette punktet så er det ingen forbindelse mellom PE-jord og instrumentjord. Instrumentjord skal som regel alltid flyte i den ene enden, vanligvis ute i ""feltenden"". PE-jord ""utligningsjordes"" til gods, lokalt over hele plattformen.

Martin

Postet 7:30 - 5.5.2008
Takker for bra & informativt innlegg! Noen som vet om dette er vanlig også på landanlegg? Så vidt meg bekjent er det påkrevet for Ex-instalalsjoner (med ex ia - egensikre instrumenter) men har ikke sett dette i praksis.

l

Postet 5:33 - 6.5.2008
finnes endel landanlegg som går under ex.
jeg tror det er riktig det du sier.


Hva er ?egensikkerhet??

Standarder for egensikkerhet gjelder for alt utstyr som kan skape en eller flere av en rekke definerte, potensielle eksplosjonsårsaker:



elektriske gnister
elektriske lysbuer
flammer
varme overflater
statisk elektrisitet
elektromagnetisk stråling

kjemiske reaksjoner
mekanisk støt
mekanisk friksjon
antennelse ved kompresjon
akustisk energi
ioniserende stråling

Forumleder

Postet 7:30 - 6.5.2008
Egensikkerhet er en av flere beskyttelse arter.
En egensikker krets skal ikke under spesifiserte feil som kortslutttning, brudd eller jordfeil kunne avgi en tenndyktig gnist. Dette oppnår man ved å begrense energien i kretsen. En vanlig måte og oppnå dette på er å benytte en eller annen form for barriere som begrenser strøm og spenning i kretsen.

Når det gjelder jording er det riktig som det sies at det finnes flere jordingsystemer. I et Ex område er det krav til jording av Exi kretserfordi det er en integrert del av beskyttelsen.

Martin

Postet 8:26 - 6.5.2008
Ok, men det var vel strengt tatt ikke svar på spørsmålene?

Spørsmålene gjaldt jo om det er påkrevet med separat jord
for PE, ISE og IE...

Forumleder

Postet 12:10 - 8.5.2008
Egensikker jord skal være separert fra andre jordsystemer dersom det anvendes zenerbarrierer.
Ref. NEK 420 EN60079-14 pkt12.2.4
PE jord er det krav til dersom spenningen er over 50 v, men dettte er jo ikke så vanlig i instrumenteringskretser.
Instrumentjord er ikke påkrevet i Ex sammenheng, men fornuftig for å beskytte instrument kretsene mot forstyrrelser.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.