Hei.
Har en oppgave der jeg skal montere en temperaturmåler som er Ex-ia godkjent. Samtidig har jeg et ledningsstrekk med en signalkabel på 60m ute.
Lurte på hva slags beregninger som må gjøres for valg av kabel og om det må gjøres en Ex-i beregning og hvordan man gjør dette?
På forhånd takk.
Kurset gir deg grunnleggende teoretisk kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder slik at du skal kunne arbeide på en sikker måte. Les mer.
Det er krav om Exi loop beregning i alle Exi kretser. Det er mulig du kan få dette gjort enkelt ved å ta kontakt med leverandør av Exi barrieren.
Ref. NEK420-14, her kan du lese om hva som er krav til Exi installasjoner.
Hei Joakim,
det er krav til at man har tilleggskompetanse om Ex i dersom man skal beregne Ex i kretser, anbefaler at du tar et Ex i kurs, eller rådfører deg med en som har dette.
Kabelverdier finner du som oftest i leverandørens datablad.
Hver Ex i loop skal dokumenteres og verifiseres av ansvarlig systemdesigner, og være tilgjengelig i anlegget for driftspersonell. Ref. IEC 60079-14:2013 pt. 16.2.4 og IEC 61892-7:2014 pt. 15.5.