Har en oppgave der jeg skal montere en temperaturmåler som er Ex-ia godkjent. Samtidig har jeg et ledningsstrekk med en signalkabel på 60m ute.

Lurte på hva slags beregninger som må gjøres for valg av kabel og om det må gjøres en Ex-i beregning og hvordan man gjør dette?

På forhånd takk.

Helpful answer marked by forum leaderLøst
Ex grunnleggende

Kurset gir deg grunnleggende teoretisk kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder slik at du skal kunne arbeide på en sikker måte. Les mer.

Svar (2)

Karl Magne Pettersen

Forumleder
Postet 9:26 - 25.1.2019
Instructor contact card

Det er krav om Exi loop beregning i alle Exi kretser. Det er mulig du kan få dette gjort enkelt ved å ta kontakt med leverandør av Exi barrieren.

Ref. NEK420-14, her kan du lese om hva som er krav til Exi installasjoner.

Sverre Isaksen

Forumleder
Postet 12:46 - 25.1.2019
Instructor contact card

Hei Joakim,

det er krav til at man har tilleggskompetanse om Ex i dersom man skal beregne Ex i kretser, anbefaler at du tar et Ex i kurs, eller rådfører deg med en som har dette.

Kabelverdier finner du som oftest i leverandørens datablad.

Hver Ex i loop skal dokumenteres og verifiseres av ansvarlig systemdesigner, og være tilgjengelig i anlegget for driftspersonell. Ref. IEC 60079-14:2013 pt. 16.2.4 og IEC 61892-7:2014 pt. 15.5.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.