Sikring av ubrukte kabler

Spurt 14:49 - 16.12.2024 av Elektrik|Siste svar 11:34 - 6.1.2025 av Sverre Isaksen

Elektrik

Hei, jeg leter etter informasjon om hvordan man skal sikre ubrukte kabler i forbindelse med frakobling av utstyr. I innendørs miljø burde det være tilstrekkelig å krympe åpen kabelende, samt jorde lederene i sikker sone?

Tar gjerne i mot informasjon om forskriftsparagrafer.

Helpful answer marked by forum leaderLøst
Ex grunnleggende

Kurset gir deg grunnleggende teoretisk kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder slik at du skal kunne arbeide på en sikker måte. Les mer.

Svar (2)

Eric Nilsen

Postet 11:04 - 18.12.2024

Hei


Ta en titt i NEK 420A:2016 (IEC/EN 60079-14) angående dette temaet. Det kommer helt an på hvilken beskyttelsesmetode (blant annet) som er anvendt i feltutstyret for hvordan man skal gjøre dette.



Mvh


Eric

Sverre Isaksen

Forumleder
Postet 11:34 - 6.1.2025
Instructor contact card

NEK IEC 60079-14:2024 8.2.3.2/ NEK 420A:2016/ EN IEC 60079-14:2014 9.6.3 :




Ubrukte ledere, tilkoblet jord eller tilstrekkelig isolert med termineringer som er egnet for aktuell beskyttelsesmetode. Isolasjonstape alene er ikke tillatt.




I NEK IEC 60079-14:2024 8.2.3.2 er det også lagt til at minst er ende skal jordes. Og at det ikke er tillatt med krympestrømpe for Ex e og Ex nA.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.