Silver seal på NPT gland

Spurt 14:44 - 26.1.2025 av Marius S|Siste svar 10:52 - 31.1.2025 av Marius Eie Barka

Marius S

Hei,

Skal glands med NPT gjenger ha silver seal på gjengene, eller holder det å skru gland rett inn i apparatet?

Noen sier at gland ikke vil bli tett uten silver seal. Andre sier at det ikke vil være noe oppbygd trykk her, så derfor vil det ikke være nødvendig med silver seal og gland vil holde tett.


Hva er fasiten her?

Helpful answer marked by forum leaderLøst
Ex grunnleggende

Kurset gir deg grunnleggende teoretisk kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder slik at du skal kunne arbeide på en sikker måte. Les mer.

Svar (1)

Marius Eie Barka

Postet 10:52 - 31.1.2025

Hei Marius,


Det er ikke behov for silverseal, gjengetape eller gjengelim på NPT gjenger (de tetter i seg selv på gjengene) - om ikke produsent har angitt at det skal brukes for å opprettholde en riktig IP grad.


HUSK; Det skal ikke brukes tetning på gjengene ved direkte innføring i Ex d kapslinger. Der gjengene fungerer som flammespalter og du kan få problematikk med hurtigkomprimering.