Har ett gammelt ventilasjonsanlegg som jeg går over i ett gammelt anlegg i EX område. Der legger jeg merke til at termostater,trykkbrytere og NTC temp sensor ikke er ATEX merket. Hører med folk på jobben og får da svar at dette går under ''simple apparatus''. Men det er i hovedsak NTC sensoren som jeg er usikker på. Går denne under ''simple apparatus''? Alle kretsene er sikret med Exi skiller.
Kurset gir deg grunnleggende teoretisk kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder slik at du skal kunne arbeide på en sikker måte. Les mer.
Antageligvis går de under "simple apparatus/ enkle apparater" som beskrevet i NEK EN 60079-14:2014 punkt 16.4, da sensorene du beskriver antageligvis er enkle brytere, og motstander.
Men selv om det er "enkle apparater" stilles det en del krav. Blant annet skal kretsen være dokumentert, og systemdesigner skal temperaturverifisere, forenklede metoder for dette er også beskrevet i samme punkt i normen.
De enkle apparatene skal også etter dagens standard merkes slik at de er identifiseres som "enkle apparater", man kan også merke med henvisning til kretssløyfenummer for å gjøre identifiseringen enklere.
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.