Simple apparatus på Transmittere

Spurt 12:47 - 29.6.2015 av Lasse|Siste svar 6:05 - 8.7.2015 av Henning Staff

Lasse

Har noen transmittere som står i sone 2 av typen: VEGA VB62.XXTGCZKMX

Disse er ikke EX, men lurer på om de går som simple apparatus og kan brukes i sone sammen med egensikker barriere og kun merkes simple apparatus?

Isåfall er det noe krav til egensikker merking på de (tenker lyseblå kabel eller nippel feks.)?

Helpful answer marked by forum leaderLøst
Ex grunnleggende

Kurset gir deg grunnleggende teoretisk kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder slik at du skal kunne arbeide på en sikker måte. Les mer.

Svar (3)

Henning Staff

Postet 21:07 - 7.7.2015

Det er vanskelig å gi et klart svar med en så vag beskrivelse av transmitteren, men følgende er klart:

Dersom transmitteren inneholder elektronikk så er det IKKE en passiv komponent. Dersom det bare er et enkelt motstandselement (for eksempel PT100) så kan det være en passiv komponent.

Uansett så krever bruk av passiv komponent begrepet at en kompetent person gjør en vurdering av transmitteren i henhold til kravene til passive komponenter i henhold til kravene i norm IEC/EN 60079-11, og at det lages et verifikasjonsdokument på dette, enten som en del av Exi krets beregningen eller som et vedlegg til denne, og at utstyret merkes tydelig at det er en del av en Exi krets.

Kravet om at passive komponenter skal merkes tydelig kan tolkes på forskjellige måter på forskjellige anlegg, men skilt og bruk av lyseblå farge er anerkjent.

Lasse

Postet 5:59 - 8.7.2015

Takk for svar, enheten er på 10...36V så går jo langt over grensen for simple apparatus, men måtte være sikker på at det ikke var noe "unntak" eller lignende for transmittere med barriere

Henning Staff

Postet 6:05 - 8.7.2015

Jeg regner med at du refererer til grenseverdiene 1,5V, 100mA og 25mW. Merk at dette er verdier for utstyr som GENERERER egen spenning/strøm/effekt, og IKKE hvilken spenning som kretsen drives med fra en barriere.

Men som sagt så er det ikke simple apparatus uansett dersom det er snakk om elektroniske kretser.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.