Simple apparatus (passivt utstyr)

Spurt 8:33 - 21.5.2015 av Olav|Siste svar 11:52 - 21.5.2015 av Forumleder

Olav

Finner i en del eldre innlegg at det ikke er nødvendig med merking av ""simple apparatus"", kun nødvendig å merke koblingsbokser med ""inneholder egensikre kretser"" og at kabel merkes med lys blå krymp i hver ende eller lys blå kabel (så sant at ikke denne fargen benyttes i andre sammenhenger i anlegget).

Krav til merking av Simple apparatus er vel nå endret i 60079-14 (2014)
16.4 Simple apparatus
""Simple apparatus is independent of the equipment protection level. Simple apparatus shall be
clearly identifiable by durable labelling.
Labelling for simple apparatus may be by any party, including the manufacturer or installer,
and may be by any designation marking or code preferred for the installation such that it is
clearly identifiable as simple apparatus.""

Vil det være nok å merke simple apparatus med en label ""Simple apparatus"" (uten krav til farge på tekst eller label) eller vil det være riktigere å bruke samme label som vi benytter på koblingsbokser med IS krets (Blå label med hvit tekst) ""Inneholder egensikre kretster""?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
Ex grunnleggende

Kurset gir deg grunnleggende teoretisk kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder slik at du skal kunne arbeide på en sikker måte. Les mer.

Svar (3)

Forumleder

Postet 9:51 - 21.5.2015
Det er kanskje litt uklart beskrevet i eldre innlegg, men for å avklare:
Det stilles ikke krav til at simple apparatus skal være Ex merket (med ATEX og IEC/CENELEC merking) slik som annet Ex utstyr, MEN det er et krav at simple apparatus skal merkes tydelig at det inngår i en egensikker krets. Det er ingen nyhet, men er muligens litt dårlig kommunisert og praktisert tidligere.

Hvordan merkingen gjøres er opp til eier av anlegget, så lenge man oppfyller kravet: ""any designation marking or code preferred for the installation such that it is clearly identifiable as simple apparatus"".
Alt avhenger da av hvordan man definerer ""clearly""...

Olav

Postet 10:32 - 21.5.2015
Takk for veldig rask tilbakemelding.

Etter som jeg tolker dette kan vi ved bruk av simple apparatus ha en label på utstyret med teksten ""Simple apparatus"" i tillegg til at kabel har lys blå merking.

Er du enig?

Forumleder

Postet 11:52 - 21.5.2015
Som sagt så er det eier av anlegget som er ansvarlig, og som dermed må godkjenne merkemetoden.
Men når det er sagt så er jeg i alle fall ikke direkte uenig ,-)

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.