Skade i Exd kapsling

Spurt 17:34 - 27.11.2005 av Kim Stian Kolnes|Siste svar 8:36 - 30.11.2005 av Forumleder

Kim Stian Kolnes

Hei.
Vi har en exd kapsling med skader i flammespalten.
det er et stort ""hakk"" som går ca 5 mm inn i flammespalten. Jeg vil tro kapslingen er under 2L, og hvis jeg måler den ""friske"" flammespalten er den fra bunn i hakket og inn ca 12,5mm.
Jeg husker fra kurset at det finnes tabeller på hva som kan godkjennes og ikke, men jeg har ikke de tabellene her ute.
Helpful answer marked by forum leaderLøst
Ex grunnleggende

Kurset gir deg grunnleggende teoretisk kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder slik at du skal kunne arbeide på en sikker måte. Les mer.

Svar (1)

Forumleder

Postet 8:36 - 30.11.2005
Jeg anbefaler at du kontakter Nemko eller et autorisert verksted for Exd utstyr. De vil kunne gi deg de riktige verdiene.