Hei,
Ved ny installasjon av utstyr ble det oppdaget derformasjon på koblingshus for EXE boks for 690 power kabler til sement pumpe
Utstyrs levrandøren har selv utført reperasjon og godkjent reperasjonen.
Hvem og hvordan kan denne skaden repareres og godkjennes?
Kurset gir deg grunnleggende teoretisk kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder slik at du skal kunne arbeide på en sikker måte. Les mer.
Hei, produsent kan fint reparere eget utstyr, standarden som beskriver reparasjon er NEK EN IEC 60079-19.
Kan også utføres av registrert reparasjonsverksted, men produsent kan i sin dokumentasjon legge begrensninger på at spesifikke reparasjoner kun kan utføres av produsent eller reparasjonsverksted produsent har godkjent i henhold til "ATEX Guidelines 5th edition April 2024" om §151 Directive 2014/34/ EU (ATEX).
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.