Hei,
Problem stillingen er et RIO skap (1) plassert ute i derrik område definert som "safe area".
RIO skap (1) blir gjort spenningsløst ved gass deteksjon med unntak av en optisk fiber (OPIS).
Optisk fiber kommunikasjonen (OPIS) kommer fra annet RIO skap (2) designet for sone 2 som ikke gjøres spenningsløst.
Hadde tenkt å merke RIO skap (1) med "non-ex" skilt på dør da skap type / deler internt i skapet for det meste vil ha Ex merking.
Hvordan bør det merkes da det likevel kan ha liv i OPIS fiber på innsiden.
Kurset gir deg grunnleggende teoretisk kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder slik at du skal kunne arbeide på en sikker måte. Les mer.
Hei,
Kan ikke finne dette spesifisert noe sted, men du kan jo eventuelt merke med "inneholder op is signaler".
Dette er jo signaler som er beskyttet med energibegrensning så de ikke skal kunne utgjøre tennkilde, man må bare passe på at signalene er godkjent for gassgruppene som kan forekomme. Er det EPL nivå Ga eller Gb så er det signaler som også er sikre med feil.